안녕하십니까? 고객님,
저희 뉴티씨를 이용하여 주셔서 감사합니다.

답변드리겠습니다.

1) 임피던스 매칭용으로 반사파 제거를 위하여 보통 사용합니다. 120옴, 60옴, 오픈 등으로 사용됩니다.
2) 네, MCU 쪽과 연결됩니다.  TXCAN은 PD5와 RXCAN은 PD6에 연결하세요.
3) 주로 CAN보드들끼리 서로 연결하는 용도로 사용됩니다.

감사합니다.

>
>
> 안녕하세요.
>
> 답변주신 회로에 대해 질문있습니다.
>
> (1) CAN TERM이라는 부분은 무엇을 이야기하는 건가요?
>
> (2) Tx/RxCAN은 MCU쪽을 말하는건가요?? 아니면 어떤 것을 말하는건가요??
>
> (3),(4)는 단품 구동 2핀이 맞는건가요?
>
> 만약 (2)번이 MCU쪽이 아니면 MCU의 PIN은 어디에 붙여야하는가요?
>
> 회로 첨부합니다.
>
> 감사합니다.
>