뉴티씨



  • HOME
  • 고객지원
  • 질문답변


 
FPGA (DE2-115 보드와 PM-LCD-G 연결 관련 질문)
 글쓴이 : 관리자
작성일 : 18-06-04 22:42
조회 : 243  
   https://drive.google.com/file/d/1BxKhbHZowuq4185TLXeWnZvEkCP6Vjem/view… [103]
안녕하세요? 고객님,
저희 뉴티씨 제품을 이용하여 주셔서 감사합니다.

PM-LCD-G 는 일반 I/O포트에 연결하여 사용하시면 됩니다.
그런데, 가변 저항을 돌려서, 일단, 바이어스를 맞춰 줘야 화면이 나옵니다.
그리고, 물론, LCD모듈에도 VCC와 GND에 전원 5V를 넣어 줘야 합니다.
일단 전원만 들어가도 가변저항 돌리면, 화면에 도뜨가 나오게 됩니다.
이렇게 아무것도 안나온다는 것은 전원 연결이 되지 않았거나, 가변저항을 돌리지 않아서 바이어스가 맞지 않은 경우입니다.

이 부분을 확인하여 보세요.

다만, DE2-115 보드는 저희 보드가 아니라서, 저희가 말씀드리기는 어렵습니다.
이해해 주시기 바랍니다. 소스코드도 저희가 수정을 하여 드리거나, 체크하여 드리지는 않고 있습니다.

그리고, 연결 부분에 대해서 잠시 말씀드리면,
그렇게 땜해서 연결하면 쇼트되거나 단선될 확률이 특히, 쇼트될 확률이 높습니다.
그냥 1핀암놈-1핀암놈 으로 연결하는 케이블로  연결하시는 것이 좋겠습니다.
참고로, 본사에 SE-MIN1 이라는 케이블이 있습니다.
http://www.newtc.co.kr/dpshop/shop/item.php?it_id=1348610116

감사합니다.

>
>
> DE2-115 보드와 PM-LCD-G 연결해서 LCD를 확장하여 사용하려고 합니다.
>
>
> 기본 보드에 있는 LCD에 뜬 저 화면(마지막 첨부파일)을 PM-LCD-G에다가 띄우려고 했으나
> PM-LCD-G에 아무표시도 뜨지 않습니다. QUARTUS파일에다가 GPIO설정도 해봤지만 무엇이 문제인지 몰라 이렇게 간절하게 질문하게 되었습니다.
>
> 질문요지
> 1. 저렇게 연결해서 사용해도 되는지 또 저렇게 연결하는게 맞는지 확인부탁드립니다.
> 2. 제가 짠 저 QUARTUS 파일이 맞는지 확인부탁드립니다.
>
> 첨부파일로 연결한 사진과 DE2-115 GPIO핀 사진 그리고 어떻게 연결되있는지 사진으로 올렸습니다.
> 그리고 QUARTUS 파일도 함께 올렸습니다.
> quartus 버전은 13.1 입니다.
>
> 제가 더 많이 찾아봐야 하는게 맞지만... 그래도 못찾아서... 이렇게 염치없이 부탁드려서 죄송합니다.
> ps. 올리려던 파일이 안올려져서 링크첨부합니다.
>